  亞高效過濾器將在手術室中安裝,手術室中的亞高效過濾器應滿足以下要求:

  1.通常情況下,每六個月檢查一次本地A級供氣區域的亞高效過濾器。 其他領域和設備的亞高效過濾器每年進行一次測試。

  2.安裝或更換亞高效過濾器時,應進行測試。

  3.當環境監測中的微生物超過作用極限時,應測試該區域的亞高效過濾器。

  4.環境監測中的懸浮顆粒超出了作用極限,應對該區域的亞高效過濾器進行測試。

  5.完成亞高效過濾器的PAO完整性測試後,您需要填寫“亞高效過濾器PAO完整性測試記錄表”。 記錄的內容應包括過濾器編號,測試數據編號,更大的泄漏率,檢測時間,測試人員,檢查人員。

亞高效過濾器

  談論在手術室中安裝亞高效過濾器應滿足以下要求:

  1,手術室的亞高效過濾器通過目視檢查後,應立即安裝;

  2,安裝亞高效過濾器的框架應平整清潔,每個過濾器安裝框架的平麵度偏差應不超過1〜2mm;

  3,過濾器的安裝方向須正確,安裝後過濾器的周圍和接口應嚴密,防漏;

  4,亞高效過濾器采用機械密封時,應使用氣密墊片密封,其厚度為6〜8mm,並應靠近過濾器框架; 安裝後墊圈的壓縮應均勻,壓縮率應為25〜50。 安裝後掃描是否有泄漏;

  5,亞高效過濾器采用液壓密封時,槽架應水平安裝,不得有泄漏; 槽中沒有灰塵和濕氣。 凹槽中的密封液的高度應為凹槽深度的2/3,並且密封液的熔點應高於50℃。